Blir du ny medlem nu i Husbilsklubben.se betalar du ingen anmälningsavgift utan enbart årsavgift 100 kr.
Du sparar 150 kr på detta och erbjudandet gäller tills vidare.
Medlemskapet gäller för kalenderåret 2025.
Mer information finns här: Hur Registrerar jag mig.
Du slipper också en massa störande reklam eftersom vi är en HELT reklamfri sida.
OBS! På förekommen anledning: Om du inte loggat in och är HBK-Medlem och inte betalt årsavgiften för 2025 så kan dina rabatter och förlängd reseförsäkring upphöra att gälla.
Jodå, se inlägg #10Men?... Vem påstår att man skall följa 24Volt.
Och fortfarande har du inte lämnat info om vart du hittar ditt förslag att det skall vara 70mm² kabel
Inlägg 10 säger egentligen ingenting... Den är ju tagen ur "luften" Hur hade det varit med en länkJodå, se inlägg #10
Du relaterade till 24volt.eu i inlägg #11
Du TROR att 25 - 35 mm2 blir "mer logisk", dvs helt taget ur luften
Tydligen anser tillverkaren också att 25-35mm² också räcker gott till inverter mellan 1500—3000w då de skickas med.Jodå, se inlägg #10
Du relaterade till 24volt.eu i inlägg #11
Du TROR att 25 - 35 mm2 blir "mer logisk", dvs helt taget ur luften
Jag har 4x35 mm2 till min 3000 inverter med en kabellängd på 70 cm. Den kan ge 9000 (lågfrekvensinverter) och laddar 90 amp. Jag har 600 ah+, lithium och kan dra 500 amp och ladda 250. Det är i sig ganska onödigt då jag aldrig har använt mer än 2500 w ngn gång men varför snåla på kabeln? Min konverter levererades inte med ngn kabel alls. Anledningen till 4x35 mm2 var att jag hade kabeln hemma, annars hade det blivit 2x50.Och jag har aldrig sett en 1500W inverter levereras med 70mm² kabel... Och ej heller träffa någon hb ägare som har 70mm² kabel till en 1500W inverter.
Du kanske missade skärmdumpen jag bifogade i inlägg #10? Lägger in en till nedan.Inlägg 10 säger egentligen ingenting... Den är ju tagen ur "luften" Hur hade det varit med en länk
Hur mycket ström en kabel klarar har inte med längden att göra (så länge man inte rullar ihop kabeln) utan med arean..Då de tabeller som hänvisas i tråden inte tar hänsyn till hur lång kablen är i sin beräkning, så gjorde jag tre försök...
1/ 5 meter kabel..
2/ 10 meter kabel
3/ 15 meter kabel..
Resultatet kan ni se härunder....
Visa bilaga 222281
Visa bilaga 222282
Visa bilaga 222283
Om du har en 0.1m 1.5 mm² kabel, så säger du att den kan du inte använda...Hur mycket ström en kabel klarar har inte med längden att göra.
Den kalkylator du använder är för att ta fram kabelarean med avseende på spänningsfallet, INTE med avseende på vilken STRÖM kabeln klarar.
I inlägg #15 lade jag in 12V, 1500W och 0,1 m kabellängd i den kalkylen bara för att åskådliggöra detta.
Svaret blev 1,5 mm2 (syns i bif skärmdump) vilket naturligtvis inte kan användas för 125A
Tyvärr, även den tar inte hänsyn till värmeutveckligen i kabelnFör den som inte har tröttnat redan på tråden, så kan ni Beräkna kabelarea här..
Beräkna kabelarea
www.legoelektronik.se
Tittar man på den tabell du hänvisar till så är det ju en beräkning av hur stor säkring du kan belasta en kabel med och ingen beräkningstabell som säger hur många A du max kan ha i kablen...Du kanske missade skärmdumpen jag bifogade i inlägg #10? Lägger in en till nedan.
Kommer du att bry dig om en länk?
Om en leverantör skickar med för klen kabel är det kanske inte första gången. Koppar är dyrt...
Sutars | Säkringstabell
sutars.com
Vid beräkning av kablar finns det flera faktorer att ta hänsyn till, inte bara spänningsfall.Tittar man på den tabell du hänvisar till så är det ju en beräkning av hur stor säkring du kan belasta en kabel med och ingen beräkningstabell som säger hur många A du max kan ha i kablen...
Tittar vi på typ 50mm² kabel så säger tabellen att kablen på 50mm² klara max 400A säkring vid kortslutning..
Säkringen är väl till för att bryta innan kabeln blir för varm (hög belastning) .. eller?
Som jag ser det...Vid beräkning av kablar finns det flera faktorer att ta hänsyn till, inte bara spänningsfall.
Dels långvarig överström som orsakar värmeutveckling i kabeln, dels vilken kortslutningsström som kan uppstå och som är väldigt kortvarig och som inte hinner ge upphov till skadlig värmeutveckling.
Detta är särskilt viktigt när det gäller t.ex. (större) elektriska motorer som driver fläktar. Dessa har en hög startström jämfört med driftströmmen.
Överlastsäkringen (som är "trög") är då beräknad för driftströmmen och löser inte inte ut för den höga startströmmen.
I fallet med dessa klenströmsanläggningar vi här talar om är detta i regel inte något man behöver ta hänsyn till. Säkringen fyller båda funktionerna som överlast- och kortslutningssäkring.
Fundera på varför du bara har 10 A säkringar hemma i huset/lägenheten) där kablarna oftast är på 1.5 mm2 (i vissa fall kan man numera ha 13 A).
(För din info så är jag utbildad elingenjör och har arbetat med konstruktion av elanläggningar under åtskilliga år)
Hur mycket ström en kabel klarar har inte med längden att göra (så länge man inte rullar ihop kabeln) utan med arean..
Den kalkylator du använder är för att ta fram kabelarean med avseende på SPÄNNINGSFALLET, inte med avseende på vilken STRÖM kabeln klarar.
I inlägg #15 lade jag in 12V, 1500W och 0,1 m kabellängd i den kalkylatorn bara för att åskådliggöra detta.
Svaret blev 1,5 mm2 (syns i bif skärmdump i inlägg #15) vilket naturligtvis inte kan användas för 125A
Tyvärr, även den tar inte hänsyn till värmeutveckligen i kabeln
Ja du, muskatten... "Om något verkar enkelt, vänta tills jag har förklarat..."Som jag ser det...
Så skriver du en massa information som kanske få här på Hbk har någom kunskap om....
Men du ger igen information som han/hon behöver för att beräkna eller förstå hur han skall själv räkna ut diametern på en kabel.... Typ till en inverter...
Jag har haft fem inverter under de senaste 10 åren, ingen av dem levererades med kraftigare kabel än 25mm², den jag har idag är en på 2000w....max 4000 under kort tid.
Den använder jag bla till min tvättmaskin som tar ca 1700w i ca 20 min för uppvärmning av vattnet
Sen har jag sett många "fabriksmonterad" inverter i olika husbilar och aldrig jag sett tjockare kabel än 25mm² till invertern trots att några inverter var på 2000w.
Alla fabrikskablar jag sett har varit max 0.5 meter långa.
Sänder över vad som står i manualen till min inverter....
Och hoppas TS inte har blivit galen av allt här har skrivits i tråden....
Värmen kommer från effektförlusten i kabeln och beräknas som spänning x ström, så det stämmer.Skall villigt erkänna att det var länge sen jag gick i skolan och har kanske inte full koll men visst finns det väl ett direkt samband mellan spänningsfall och värmeutveckling?
Ett lågt spänningsfall över en vanlig kabel inom bilel betyder rimligen låg resistans/låga förluster i överföringen vilket i sin tur då innebär liten möjlighet för värmeutveckling?
Även Sutars guide för kabeldimensionering och även deras kalkylator för dimensionering bygger helt på att kabelns skall dimensioneras för att hålla ett lågt spänningsfall och inget annat. Enligt dom räcker det med 25mm2 för 150A om kablarna är 0,5m. Spänningsfallet blir då 0,1V
Sutars | Kalkylatorn
sutars.com
Jag är öppen för nya vinklar och vill lära mig men det sitter lite långt inne att även Sutars skulle ha fel och rekommendera fel.
Så här är det, som jag svarade Roger67:Jag tog mig friheten och kollade lite runt på vad har den sidan att erbjuda som du hänvisar mig till... Sutars..
Först klickade jag på kabeldimensionering... Och gick vidare..
Visa bilaga 222301
Snart hittade jag detta.... Beräkning av kabeldimensionering...
Visa bilaga 222302
Och så gjorde jag en beräkning.... Och eftersom det är på Sutars hemsida med all deras kunskap så bör vi ju kunna lita på resultatet...
Visa bilaga 222304
Och svaret blev då 25mm²
Skrollar ni ner på beräkningssidan så finns det fler beräkningstabeller
Tack Västkustcampare för tipset till en kanonsida.... Men tyvärr stämmer deras svar inte med det du påstår...
Så vem skall vi nu tro på....??