Jag har läst att Victron Smartsolar har verkingsgrad "upp till 98%".
Eftersom dessa blir ganska varma vid drift undrar jag vad verkningsgraden är i annat än optimalt fall. (98%)
Jag tänker, enkelt att kolla, jämföra spänning och ström, in och ut ur regulatorn.
För att få med en ögonblicksbild tog jag kort på appen för en av mina regulatorer.
Från panelen:
37,75V
3,8A
= 143,45W
Ut ur regulatorn:
13,95V
10,00A
= 139,5W
139,5 / 143,45 = 0,97,
Alltså i ögonblicket jag tog kortet, 97% verkingsgrad.
Tre procent av 143,45 W blir då värme i regulatorn, = 4,3W
Så till frågan, diskusion.
Kan man räkna så här?
Är det så enkelt?
Eftersom dessa blir ganska varma vid drift undrar jag vad verkningsgraden är i annat än optimalt fall. (98%)
Jag tänker, enkelt att kolla, jämföra spänning och ström, in och ut ur regulatorn.
För att få med en ögonblicksbild tog jag kort på appen för en av mina regulatorer.
Från panelen:
37,75V
3,8A
= 143,45W
Ut ur regulatorn:
13,95V
10,00A
= 139,5W
139,5 / 143,45 = 0,97,
Alltså i ögonblicket jag tog kortet, 97% verkingsgrad.
Tre procent av 143,45 W blir då värme i regulatorn, = 4,3W
Så till frågan, diskusion.
Kan man räkna så här?
Är det så enkelt?