Kabelarea Truma combi 6D

peter nilsson

HBK Medlem
Inlägg
1.571
Kommun
Kiruna
HBK-Nr
1930
Medlemskap
2025
Jag skall montera en Truma combi 6 D och har en fundering. I manualen står det: Värmaren måste avsäkras med 20 A. I förekommande fall måste hänsyn tas till spänningsfall i försörjningsledningen.
Kabellängd 5,0 m -7.5 m kabelarea 2 x 6.o kvmm
Värmaren drar som max 7 A
Men om jag använder 24volt.eu så vid 5.0 m längd och 20 A skall jag använda kabel med kabelarea 10 kvmm och vid 7,5 m skall jag använda kabel med 16 kvmm area.
Räknar man på att pannan drar 7,5 A och en kabellängd på 7,5 m så skall kabeln ha 4 kvmm area.
Min fundering är att om kabeln avsäkras med 20 A måste man då inte räkna med att det kan gå 20 A i kabeln.
Tack på förhand
 

Michael Johansson

HBK Webb
Admin medlem
Inlägg
8.405
Kommun
Nybro
HBK-Nr
663
Medlemskap
2025
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Enda tillfället som det möjligen kan gå lite högre ström i matarkabeln är när gasolen skall tändas. Men detta sker under en så kort stund att det knappast behöver tas med i beräkningen av kabelarean. Beräkna utifrån de 7 A som värmaren drar i driftläge.

I vår bil tycket jag inte kablaget var speciellt grovt, möjligen 2,5 kvadrat, men det kan ju vara kabel på 4 kvadrat med tunnare isolering som gör att den inte ser så grov ut.
 

aake

FD HBK Medlem
Inlägg
4.456
Kommun
Krokom
HBK-Nr
1270
Medlemskap
2021

peter nilsson

HBK Medlem
Inlägg
1.571
Kommun
Kiruna
HBK-Nr
1930
Medlemskap
2025
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Det måste vara så att just i startögonblicket kan den dra mycket mer eftersom den skall säkras med 20 A. Men att det starttiden är så kort och därför är ledningarna tunna. Tror jag är väl bäst att tillägga.
Ha det
 

kenjon

HBK Medlem
Inlägg
1.875
Kommun
Bromma
HBK-Nr
9408
Medlemskap
2029
Sv: Kabelarea Truma combi 6D

Precis, man dimensionerar kablarna för en driftström. Säkringen däremot löser ut vid kortslutning, den korta tiden klarar kablarna utan vidare 20 A.
 
Toppen